雙電源轉換開關在電力系統中的故障排查與處理方法主要包括以下步驟:
一、接入電源自動轉換開關不動作,控制器燈不亮
可能出現部位:
1. 安裝接線是否接正確及接實。
2. 熔斷器熔芯是否熔斷。
解決方法:
1. 檢查斷路器進線端有無脫落和接虛,如有脫落重新接好。
2. 對于3ATS中性線應接入中性端子上。
3. 更換熔斷器。
二、接入電源自動轉換開關不工作,控制器燈亮
可能出現部位:
1. 自動轉換開關未置自動位置。
2. 自動轉換開關延時調整過長。
解決方法:
1. 自動轉換開關自動/手動切換開關處在手動位置,同時B型控制器自動切換燈不在自動位置,需要將自動轉換開關置在自投不自復或互為備用狀態下,保證自動切換開關處于自動位置。
2. 控制器插件重新接插或更換控制器。
3. 進線電源端中性線與相線接反,重新更正接好。
三、雙電源自動切換開關跳閘
可能出現的情況:
1. 運送過程中隔離開關可能會(huì )跳閘。
2. 隔離開關在應用過程中跳閘。
解決方法:
1. 在運送過程中跳閘,扣下來跳閘按鍵后,當自動轉換到自動情況時,另外按住校準按鍵。
2. 假如隔離開關在應用過程中跳閘,需要過載情況下脫扣,首先檢查用電設備負載,同時要檢查ATS使用塑殼斷路器額定電流是否能滿足負載,如不滿足應盡可能更換塑殼斷路器,否則會(huì )引起斷路器頻繁脫扣造成斷路器動靜觸頭燒損,影響供電系統。
以上就是雙電源轉換開關在電力系統中的故障排查與處理方法,希望對您有所幫助。同時,如果無法自行解決問題,請聯系專業電工進行檢修。