不斷電雙電源轉換開關的正確使用方法包括以下步驟:
1. 將雙電源放置在調整平臺上,相線與中性點(零線)位對接,注意不能出錯。三裝置開關進行接線時,常用與備用工作零線需接至零線連接端子(NN與RN)位置上。
2. 線路連接后,需要第二次檢查已安裝的線路,然后打開調試臺主開關,開啟普通備用工作電源。
3. 如果雙電源轉換開關處于自動切換模式,且雙向工作電源正常,開關應自動切換到公共電源位置。設置常用電源NA、NB、NC、NN,若缺相,應將雙電源切換為備用電源。如果電源恢復正常,應重新切換電源。
4. 將公共電源的任何一相調整到規定電壓值以下(即欠壓狀態),雙電源應自動轉換為備用電源。當公共電源恢復正常時,應再次自動轉換為公共電源。如備用電源可以任意相斷相,報警器應發出報警聲。同時,公共電源和備用電源任意斷開時,控制器上相應的顯示值應相應消失。
5. 當因故停電,且在很短時間里無法恢復供電時,應使用備用電源。市電恢復供電時,需要馬上進行電源轉換作業,斷開備用電源,還原市電供電。在此過程中,應檢查每個儀表和指示燈指示是否正常,同時開啟變壓器內風扇以降低溫度。
請注意,盡管雙電源轉換開關可以提供不間斷的電源供應,但仍應定期對設備進行維護和檢查,以其正常運行并延長使用壽命。此外,在進行電源轉換操作時,應嚴格遵守相關的電氣安全規定,以防止可能的電擊或火災風險。