雙電源自動轉換開關的切換過程主要包括以下步驟:
1. 切除市電供電各斷路器,包括配電室控制柜各斷路器以及雙電源切換箱市供電斷電器。然后拉開雙投防倒送開關至自備電源一側,并保持雙電源切換箱內自備電供電斷路器處于斷開狀態。
2. 啟動備用電源,通常是柴油發電機組。待機組運轉正常時,順序閉合發電機空氣開關、自備電源控制柜內各斷路器。
3. 逐個閉合電源切換箱內各備用電源斷路器,向各負載送電。在此過程中,備用電源運行期間,操作值班人員不得離開發電機組,并根據負荷的變化及時調整電壓、頻率等,以確保電源穩定供應,發現異常應及時處理。
當市電恢復供電時,應及時做好電源轉換工作,切斷備用電源,恢復市電供電。具體步驟如下:
1. 按順序逐個斷開自備電源各斷路器,順序是:雙電源切換箱自備電源斷路器、自備電源配電柜各斷路器、發電機總開關。然后將雙投開關撥至市電供電一側。
2. 按照柴油機的停機步驟進行停機操作。
3. 按順序,從市電供電總開關至各分路開關逐個閉合各斷路器,將雙電源切換箱自市電供電斷路器置于閉合位置。
以上就是雙電源自動轉換開關的切換過程。這個過程確保了電源供應的連續性和穩定性,對于關鍵設施和設備來說至關重要。請注意,這個過程可能因設備和系統的不同而有所差異,因此在實際操作中應參考具體設備的操作手冊。