一、設備維護
1. 月維護:每月對切換開關進行一次切換測試。通過測試,可以檢查設備的自動切換功能是否正常,在市電失電或恢復時,切換開關能夠正確動作。
2. 年維護:每年對設備整機進行維護。這包括檢查設備開關、開關觸點、電纜等部件的情況,確認它們是否處于正常狀態。對于發現的磨損或老化部件,應及時進行更換。
此外,STS交流濾波板及散熱風扇為易損組件,建議每五年更換一次,以設備的穩定運行。
二、故障排除
1. 電源接通時,自動轉換開關不工作,但控制器燈亮:
* 可能原因:自動轉換開關沒有打到自動位置,或者自動轉換開關延時調整過長。
* 解決方法:檢查自動轉換開關的自動/手動轉換開關是否處于手動位置,同時檢查B型控制器的自動轉換燈是否處于自動位置。如果自動轉換開關延時調整過長,應重新調整延時撥碼開關及控制器設置。
2. 電源接通時,自動轉換開關不工作,控制器燈不亮:
* 可能原因:安裝接線未正確牢固或保險絲芯熔斷,或者自動轉換開關的延時調整過長。
* 解決方法:檢查斷路器的進線端是否脫落或斷開,如果脫落應重新連接。同時,應檢查保險絲芯是否熔斷,如有必要進行更換。另外,如果自動轉換開關延時調整過長,也需要重新調整。
3. 控制器電源燈閃爍:
* 可能原因:進線電源故障,如電源超壓、電源線路接觸不良或控制器故障。
* 解決方法:重新調整進線電源電壓,其處于正常范圍內。同時,檢查進線電源是否有斷相或虛接現象,包括自動轉換電器的采樣線。如果發現問題,應及時進行修復。
另外,對于A(yíng)TS自動開關常見故障,如ATS主開關不動作的問題,可能需要在自動狀態下,當市電(主電)失電和恢復時,手動用操作手柄轉動ATS主開關到相應的工作位置。在操作時,應注意安全,盡量將主開關打到“隔離”位置然后再進行操作。
總的來說,光伏雙電源切換開關的維護與故障排除需要專業知識和技能。在進行維護或故障排除時,應遵循相關的安全規定,并在必要時尋求專業人員的幫助。