單相雙電源自動轉換開關操作指南及注意事項如下:
操作指南:
1. 雙電源放置在調整平臺上,相線與中性點(零線)位對接,不能出錯。三裝置開關進行接線時,常用與備用工作零線需接至零線連接端子(NN與RN)位置上。
2. 線路連接后,需要第二次檢查已安裝的線路,然后打開調試臺主開關,打開普通備用工作電源。
3. 當雙電源轉換開關處于自動切換模式,且雙向工作電源正常時,開關應自動切換到公共電源位置。設置常用電源NA、NB、NC、NN。若缺相,應將雙電源切換為備用電源。如果電源恢復正常,請重新切換電源。
4. 將公共電源的任何一相調整到規定電壓值以下(即欠壓狀態),雙電源應轉換為備用電源。當公共電源恢復正常時,應再次轉換為公共電源。
5. 如備用系統電源可以任意相斷相,報警器應發出報警聲。公共電源和備用電源任意斷開,控制器上相應的顯示值應相應消失。
6. 當雙電源設置為手動操作模式時,控制器的手動操作鍵可自由切換公共電源和備用電源,此時顯示屏應顯示準確。
注意事項:
1. 雙電源開關的延時設置是為了避免系統電源切換時的瞬間電壓、電流沖擊對負載設備的影響。在延時設置過程中,應根據負載設備的具體情況進行調整。
2. 在選擇雙電源自動切換開關時,需要考慮系統電動機或高感抗負載的數據轉換。如果這類負載在運行時切換,兩路電源相位差的變化會(huì )導致電機受到很大的機械結構應力和熱力學應力,造成電機過流現象。因此,當負載中帶電動機或高感抗負載時,建議選擇具有延時轉換功能的雙電源自動切換開關,延時的時間可以根據具體負載情況進行分析和確定。
請嚴格按照上述指南和注意事項操作單相雙電源自動轉換開關,以安全并避免不必要的危險。